<object id="u3die"></object>
                1. 阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法

                  發布時間:2022-02-28    字號:    
                  阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法
                  阻火呼吸閥
                  阻火呼吸閥固定頂罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:
                   
                  LB=0.191×M(P/(100910-P))^0.68×D^1.73×H^0.51×△T^0.45×FP×C×KC
                   
                  式中:LB-固定頂罐的呼吸排放量(Kg/a);
                   
                  M-儲罐內蒸氣的分子量;
                   
                  P-在大量液體狀態下,真實的蒸氣壓力(Pa);
                   
                  D-罐的直徑(m);
                   
                  H-平均蒸氣空間高度(m);
                   
                  △T-一日之內的平均溫度差(℃);
                   
                  FP-涂層因子(無量綱),根據油漆狀況取值在1~1.5之間;
                   
                  C-用于小直徑罐的調節因子(無量綱);直徑在0~9m之間的罐體,C=1-0.0123(D-9)^2 ; 罐徑大于9m的C=1;
                   
                  KC-產品因子(石油原油KC取0.65,其他的有機液體取1.0)。
                   
                  以上就是阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法,想要了解更多相關知識,請咨詢我們永嘉縣捷順泵閥有限公司。

                  聯系我們
                  永嘉縣捷順泵閥有限公司
                  地址:永嘉縣甌北西岸工業區
                  聯系人:李先生   手機:17857238911
                  電話:0577-67338577   
                  E-mail:3560563907@qq.com

                  © 2019 永嘉縣捷順泵閥有限公司   備案號:浙ICP備17022589號-4    主營產品:阻火呼吸閥  管道阻火器  全天候呼吸閥設計支持:喬宇科技

                  99V久久综合狠狠综合久久
                        <object id="u3die"></object>
                              1. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>